La prise de terre au Japon

Recherche Rapide :
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ForumJapon.com Index du Forum -> Japon pratique
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
eve
Modérateur


Inscrit le: 20 Sep 2003
Messages: 2449
Points: 26658
Pays, Ville: Tokyo

MessagePosté le: 29 Sep 2005 13:52    Sujet du message: La prise de terre au Japon

 Ce message n'a pas encore été noté.
Répondre en citant

C'est peut-etre plus pour la rubrique 常識 que pour la rubrique Japon, mais voila... Je viens d'acheter un petit four, sans notice. Il y a en plus de la prise courant, un autre fil (dont le bout est denude) qui en sort. Il doit s'agir de la prise de terre, mais je n'ai rien pour la brancher, et d'ailleurs comme ce n'est qu'un fil denude sans prise, je ne saurais pas trop comment le brancher...

Est-ce dangereux/ennuyeux de le laisser tel quel sans le brancher ?
Comment se branche une prise de terre au Japon Question
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Shiro
3eme Dan
3eme Dan


Inscrit le: 11 Déc 2004
Messages: 706
Points: 6091
Pays, Ville: Japon

MessagePosté le: 29 Sep 2005 14:08    Sujet du message: Re: La prise de terre au Japon

 Note du Post : 3   Nombre d'avis : 1
Répondre en citant

eve a écrit:
Je viens d'acheter un petit four, sans notice. Il y a en plus de la prise courant, un autre fil (dont le bout est denude) qui en sort. Il doit s'agir de la prise de terre, mais je n'ai rien pour la brancher, et d'ailleurs comme ce n'est qu'un fil denude sans prise, je ne saurais pas trop comment le brancher...


C'est un fil vert ?

Citation:
Est-ce dangereux/ennuyeux de le laisser tel quel sans le brancher ?Comment se branche une prise de terre au Japon Question


Pour ma part, rien n'est branche. J'ai ce genre de fil derriere mon lave-vaisselle, mon four a micro-ondes qui fait aussi four, ma machine a laver. Embarassed J'ai sans doute oublie des trucs, Crying or Very sad

Normalement, il y a 2 piquets en fer qu'il faut mettre dans la terre mais je n'ai jamais trop bien compris le systeme. De plus, un de mes amis m'avait dit de mettre le fil vert sur les robinets, je n'ai jamais trop compris le pourquoi car l'eau est tout de meme dangereuse avec l'electricite donc mon mari a tout laisse comme ca. Pour le moment pas de probleme et nous vivons comme ca depuis bien longtemps ! Laughing

AU SEEEEEEEEEEEEEEECOURS, nous avons besoin d'un specialiste !!!

Honnetement parle, je me trompe sans doute mais ici c'est 110 volts donc je suppose moins dangereux que 220 volts.

Enfin pour le moment, je suis toujours encore en vie !!! Arrow
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Maitre K
Administrateur
Administrateur


Inscrit le: 20 Sep 2003
Messages: 2702
Points: 25951
Pays, Ville: Nishinomiya

MessagePosté le: 29 Sep 2005 14:23    Sujet du message:

 Note du Post : 3   Nombre d'avis : 1
Répondre en citant

Tout comme Shiro, je n'ai jamais utilisé la prise de terre au Japon... Nous avons vraiment une vie dangereuse sur ce forum Razz

En fait, il me semble que sur certaine prises murales japonaise, on trouve également un support sur lequel on doit fixer la fameuse prise de terre... mais vu qu'on en trouve pas sur chaque prise, je laisse tomber.
_________________
I'm so gifted at findin' what I don't like the most
So I think it's time for us to have a toast
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
De ci de là
2eme Dan
2eme Dan


Inscrit le: 19 Mai 2005
Messages: 139
Points: 0
Pays, Ville: Bâle en Suisse

MessagePosté le: 29 Sep 2005 14:31    Sujet du message:

 Note du Post : 5   Nombre d'avis : 2
Répondre en citant

En fait, la prise terre, comme son nom l'indique, relie l'appareil en question à la terre au sens commun du mot. Elle est prévue pour qu'en cas de court-circuit à l'intérieur de l'appareil, qui mettrait en contact des fils électriques avec l'enveloppe extérieure (celle que vous touchez), le courant électrique file vers le jardin plutôt que dans la main et le corps de l'utilisateur.

On peut relier l'appareil à la terre directement (d'où tout le bricolage à base de piquet etc) ou bien on peut le relier à quelque chose qui soit liée à la terre.

J'ai l'impression qu'au Japon, on considère que la tuyauterie/plomberie est reliée à la terre et donc ce fil dénudé que tu vois derrière est en fait censé s'enrouler à un tuyau, d'arrivée d'eau par exemple.
En France, c'est considéré comme dangereux et donc on ne le fait officiellement pas.

Je tire ma science de 3 sources :
-Mes souvenirs d'électricité
-des recherches sur Internet en France pour faire une terre chez ma mère (c'est là que j'avais vu les possibilités de piquets dans le jardin et de raccordage à la plomberie, cette dernière étant clairement pas recommandée en France)
-le technicien qui a livré et installé chez moi à Yokohama il y a un mois une machine à laver, dont il a raccordé la terre au tuyau d'arrivée d'eau juste derrière sans aucun état d'âme.
Attention, je ne prendrai pas la responsabilité de conseiller quoi que ce soit, mais ici il semble que la terre ce soit les tuyauteries de votre appartement.
Je conseille cependant d'en parler autour de soi. Pour information, en discutant avec mon installateur, j'ai appris que "terre" se disait "アース", de l'anglais Earth donc.

Pour les curieux, ce lien qui explique un peu la prise de terre.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
eve
Modérateur


Inscrit le: 20 Sep 2003
Messages: 2449
Points: 26658
Pays, Ville: Tokyo

MessagePosté le: 29 Sep 2005 14:37    Sujet du message:

 Ce message n'a pas encore été noté.
Répondre en citant

Oui ! C'est un fil vert. Et en effet, j'avais dans mon ancien appartement un peu le meme genre de fil qui etait relie a un trou dans la prise a cote de ma machine a laver. Mais ici, point de "trou" comme ca...

Bon... Si ce n'est a priori pas dangereux, je vais le laisser comme ca alors. Smile

Merci de vos reponses. courbette
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Namida
Ceinture Orange
Ceinture Orange


Inscrit le: 09 Juin 2005
Messages: 17
Points: 101

MessagePosté le: 29 Sep 2005 19:57    Sujet du message: Re: La prise de terre au Japon

 Ce message n'a pas encore été noté.
Répondre en citant

Shiro a écrit:

Honnetement parle, je me trompe sans doute mais ici c'est 110 volts donc je suppose moins dangereux que 220 volts.


Sans trop entrer dans les details, dans un mileu sec, la tension de sécurité en France est fixée à 50v, donc à 110v tu risques de griller.

Et oui c'est quand meme dangereux de ne pas relier la terre, tu risque de te prendre une décharge, qui peut t'étre fatale (aprés 1 seconde il me semble, pour une personne nue en milieu sec)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Kurisumasukukkii
Ceinture Marron
Ceinture Marron


Inscrit le: 27 Aoû 2005
Messages: 341
Points: 1332
Pays, Ville: Wiesbaden, Allemagne

MessagePosté le: 30 Sep 2005 00:25    Sujet du message: Re: La prise de terre au Japon

 Note du Post : 3   Nombre d'avis : 1
Répondre en citant

Shiro a écrit:
Honnetement parle, je me trompe sans doute mais ici c'est 110 volts donc je suppose moins dangereux que 220 volts.


Comme le disait si bien un de mes profs de physique en collège, ce n'est pas la tension, mais l'intensité qui tue!
Donc, on peut se prendre une décharge de 10000 Volts sans rien sentir qu'un petit coup, et mourir de quelques 50 Volts, à condition que l'intensité soit forte.
D'ailleurs, même du 110 V alternatif, même à fabile intensité, ca risque de bien faire vibrer le coeur 50 ou 60 fois en une séconde. Autant de dire que l'expérience se revèle souvent mortelle.

l'électricité sur wikipedia

D'ailleurs ca m'a bien choqué aussi, que ni le lave-linge, ni le frigo soit terré.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Yahoo Messenger
ban-chan
4eme Dan
4eme Dan


Inscrit le: 22 Sep 2003
Messages: 1225
Points: 9290
Pays, Ville: Tokyo

MessagePosté le: 30 Sep 2005 00:26    Sujet du message:

 Ce message n'a pas encore été noté.
Répondre en citant

Ah ah le Japon et ces normes a 2 balles fait encore surface Very Happy

Ben je dirais que moi c'est pareil, j'ai bien une prise de terre a cote de la machine a laver mais pas pour le four en effet.
On ne prend pas au serieux tout ca ici.
Suffit de voir certains compteurs electriques aussi pour douter sur la fiabilite du truc.

Heureusement qu'il y a pas de triphase dans les maisons.
_________________
Vincent Games Tsushin | Suivez-moi sur Twitter !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Shiro
3eme Dan
3eme Dan


Inscrit le: 11 Déc 2004
Messages: 706
Points: 6091
Pays, Ville: Japon

MessagePosté le: 01 Oct 2005 10:08    Sujet du message:

 Ce message n'a pas encore été noté.
Répondre en citant

ban-chan a écrit:
j'ai bien une prise de terre a cote de la machine a laver mais pas pour le four en effet.


Si cela ne te derange pas d'expliquer. C'est quoi ta prise de terre a cote de la machine a laver. C'est le fil vert, je suppose Laughing et ce fil vert, tu l'as raccorde a quoi ? Et en fait, ou se trouve ta terre si je puis dire. Est-ce que tu sais ? Desolee pour mon charabia. Embarassed

Pour ma part, dans le placard de la cuisine, j'ai 2 barres en acier qui devraient etre mises quelque part dans la terre et apres, je ne sais quoi faire car je ne comprends pas le systeme ici. Embarassed

Pour mon mari, il ne trouve cela pas necessaire non plus donc...ce sera a moi d'installer le truc car il est vrai aussi que plus les appareils deviennent vieux plus on risque, je suppose, non ?

En fait, je ne savais pas que cela pouvait etre dangeureux car quand les techniciens de Tepco ( la compagnie d'electricite ) sont passes pour verifier le compteur pour voir s'il n'y avait pas de pertes de courant, je leur ai montre mon lave-vaisselle avec le fil vert roule derriere celui-ci. Ils m'ont repondu qu'il n'y avait pas de probleme.

Donc, je resume. Laughing Comment place-t-on ces barres en acier et apres comment est-ce que je fixe tous mes petits fils verts ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Rob
1ere Dan
1ere Dan


Inscrit le: 24 Déc 2004
Messages: 39
Points: 1620

MessagePosté le: 01 Oct 2005 11:13    Sujet du message:

 Note du Post : 4.5   Nombre d'avis : 2
Répondre en citant

Chere Shiro Very Happy
Les "deux barres en acier" doivent etre fixees a la prise de terre qui se trouve normalement sur le meme socle que la prise de courant. Cette prise de terre est le plus souvent a visser sur les fameuses "bases en acier".

Dans ces cas, je crois que rien ne vaut un bon dessin Wink :


Bon, le probleme est que la terre au Japon, identifiable par le symbole suivant :
) n'est pas presente sur toutes les prises, loin s'en faut ! En general, elle se trouve uniquement a cote de la prise du lave-linge. Chez moi, sur une dizaine de prise de courant, je n'ai en tout et pour tout qu'une seule terre ! Crying or Very sad
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ForumJapon.com Index du Forum -> Japon pratique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Page 1 sur 3

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB 2.0.16 © 2001, 2002 phpBB Group (Traduction par : phpBB-fr.com)